Соединение медных проводов

Можно ли делать скрутку старой медной электропроводки с новым медным проводом при эксплуатации розетки?Заранее спасибо.
Тема закрытаТема в горячихТема скрыта
Жалоба принята. Спасибо!
Пожаловаться
10 декабря
Renault Logan 1.5 dCi MT
Ужен вторая машина! Не променяю ни на какие другие модели этого типа. Французы молодцы. Пусть рабочая лошадка, но в первом менял рулевые тяги и наконечники (ездим по РОССИЙСКИМ ДОРОГАМ! Наездил 75 000...
5.0
10 декабря
Renault Logan 1.4 MT
Только сел на Рено Логан, ощущение что попал в 90-е, и еду на Газ 31029 или Газ-3110, та же посадка на высоких сидениях, тот же запах в салоне (машина новая с 2012, пробег 300км.), тот же аквариум. Вн...
2.7
Все отзывы
Поделиться темой
Отписаться
Подписаться
КомментарииКомментарииПока ни одного комментария, будьте первым!
35
Медь с медью скручивать можно.
СсылкаПожаловаться
donn pedro
конечно можно
СсылкаПожаловаться
Саша Дунайцев
Даже нужно, но сверху - термоусадочный кембрик!
СсылкаПожаловаться
Михаил Сазонов
Если старая медная проводка потемнела,предварительно хорошо до блеска зачистить и плотно сделать скрутку
СсылкаПожаловаться
вспомни чем моют аккумулятор и клеммы. раствор пищевой соды смывает окислы с меди на ура. достаточно просто макнуть провод в раствор!
СсылкаПожаловаться
Комментарий удален.Почему?
Комментарий удален.Почему?
Скрутить, обжать медной трубкой и спаять концы
Паять нельзя ни в коем случае! Читайте мануалы по ремонту. Из-за флюса провод переламывается в месте пайки. Не делайте ошибок.
СсылкаПожаловаться
Саша Дунайцев
Скрутить, обжать медной трубкой и спаять концы
Паять нельзя ни в коем случае! Читайте мануалы по ремонту. Из-за флюса провод переламывается в месте пайки. Не делайте ошибок.
СсылкаПожаловаться
История переписки2
А зачем флюсы при пайке меди?Совершенно ни к чему,верняк.С канифолью лудим концы,чуть скручиваем и пропаиваем.
СсылкаПожаловаться
Андрей Ереснов
А зачем флюсы при пайке меди?Совершенно ни к чему,верняк.С канифолью лудим концы,чуть скручиваем и пропаиваем.
СсылкаПожаловаться
История переписки3
А зачем флюсы при пайке меди?Совершенно ни к чему,верняк.С канифолью лудим концы,чуть скручиваем и пропаиваем.
Вы сами себе противоречите. Канифоль это и есть разновидность флюса.
СсылкаПожаловаться
А зачем флюсы при пайке меди?Совершенно ни к чему,верняк.С канифолью лудим концы,чуть скручиваем и пропаиваем.
Вы сами себе противоречите. Канифоль это и есть разновидность флюса.
СсылкаПожаловаться
История переписки4
Практически да.Я имел ввиду агрессивные флюсы на кислотной основе.Думаю и товарищ про них.
СсылкаПожаловаться
Беркут
можно, но лучше пайку. потребители разные бывают.
СсылкаПожаловаться
Diablo
Скрутка по ПУЭ вобщето запрещена... Пайка самый надежный способ. А что из за флюса что то обламывается это байки лентяев. Кислоту не используйте, она разьедает если не смыть, канифоль самая безопасная.
СсылкаПожаловаться
Diablo
Скрутка по ПУЭ вобщето запрещена... Пайка самый надежный способ. А что из за флюса что то обламывается это байки лентяев. Кислоту не используйте, она разьедает если не смыть, канифоль самая безопасная.
СсылкаПожаловаться
Скрутка по ПУЭ вобщето запрещена... Пайка самый надежный способ. А что из за флюса что то обламывается это байки лентяев. Кислоту не используйте, она разьедает если не смыть, канифоль самая безопасная.
Не хочу спорить. Почитайте мануал по любой марке. Везде чётко написано о запрете пайки.
СсылкаПожаловаться
Саша Дунайцев
Скрутка по ПУЭ вобщето запрещена... Пайка самый надежный способ. А что из за флюса что то обламывается это байки лентяев. Кислоту не используйте, она разьедает если не смыть, канифоль самая безопасная.
Не хочу спорить. Почитайте мануал по любой марке. Везде чётко написано о запрете пайки.
СсылкаПожаловаться
История переписки2
Нигде нет прямого запрета пайки, а вот запрет скруток есть везде. Нет ни одной марки в которой используется соединение скруткой...
СсылкаПожаловаться
Существуют спец клещи для опрессовки соединительных гильз и наконечников. При небол ших нагрузках , можно и скрутку.
СсылкаПожаловаться
"Можно ли делать скрутку старой медной электропроводки с новым медным проводом при эксплуатации розетки?Заранее спасибо."

ПУЭ 2.1.21.: "Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов(винтовых, болтовых и т.п.).."
СсылкаПожаловаться
Здрасьте! Согласно ПУЭ скрутка проводов запрещена, объясню почему: при повышенном энергопотреблении и плохом контакте при "холодной скрутке" проводов в месте соединения повышается температура, греется место контакта, далее происходит оплавление изоляции с пробоем между проводников, дуга и пожар. Пример: посмотрите что сейчас происходит в Казани.
СсылкаПожаловаться
Здрасьте! Согласно ПУЭ скрутка проводов запрещена, объясню почему: при повышенном энергопотреблении и плохом контакте при "холодной скрутке" проводов в месте соединения повышается температура, греется место контакта, далее происходит оплавление изоляции с пробоем между проводников, дуга и пожар. Пример: посмотрите что сейчас происходит в Казани.
СсылкаПожаловаться
Я точно уверен, что скорее на Wago была проводка, вот и горят... У нас после предписания заменить все скрутки - произвели замену на Wago и начались проблемы с проводкой...площадь соединения внутри Wago оказалась меньше чем старой скрутки времен СССР....хоть и медь. ))) Так что пожарные ищут себе работу. А если Вы гляните статистику пожарную и деньги, то когда выделялись маленькие деньги на пожарные мероприятия - пожаров почему то было меньше, а с увеличением - каждый год растет кол-во пожаров и становятся они все значительнее! Не поленитесь поищите...)))
СсылкаПожаловаться
Michael
Я точно уверен, что скорее на Wago была проводка, вот и горят... У нас после предписания заменить все скрутки - произвели замену на Wago и начались проблемы с проводкой...площадь соединения внутри Wago оказалась меньше чем старой скрутки времен СССР....хоть и медь. ))) Так что пожарные ищут себе работу. А если Вы гляните статистику пожарную и деньги, то когда выделялись маленькие деньги на пожарные мероприятия - пожаров почему то было меньше, а с увеличением - каждый год растет кол-во пожаров и становятся они все значительнее! Не поленитесь поищите...)))
СсылкаПожаловаться
История переписки2
В тему про "пожарных", в этом году все изменится: идет повальное сокращение инспекторов ОНД (ранее ГПНа), поэтому предписания будут составлять администрация, а вот как это будет происходить...не могу предположить. Про вкладывание денег и пожары, тут взаимосвязи нет никакой! Просто старье чаще ломается и горит, за мои 16 лет работы в доблестной Пожарной охране статистика увеличивается на 50, где-то на 100% и так из года в год. Подумайте и сравните, как сейчас выглядят здания, построенные 20 лет назад.
СсылкаПожаловаться
В тему про "пожарных", в этом году все изменится: идет повальное сокращение инспекторов ОНД (ранее ГПНа), поэтому предписания будут составлять администрация, а вот как это будет происходить...не могу предположить. Про вкладывание денег и пожары, тут взаимосвязи нет никакой! Просто старье чаще ломается и горит, за мои 16 лет работы в доблестной Пожарной охране статистика увеличивается на 50, где-то на 100% и так из года в год. Подумайте и сравните, как сейчас выглядят здания, построенные 20 лет назад.
СсылкаПожаловаться
История переписки3
Ну наше было 1974 года...выглядело одинаково ...т.к. капремонта никогда не было. Местами только замена проводки и светильников. ))) Недавно вставили пластиковые окна...каждое окно своего размера....нет ни одного одинакового...))) Это вообще маразм! За то у нас около 13 выходов на улицу и все можно открыть...))) из них 5ть со 2ого этажа )))
СсылкаПожаловаться
Michael
Я точно уверен, что скорее на Wago была проводка, вот и горят... У нас после предписания заменить все скрутки - произвели замену на Wago и начались проблемы с проводкой...площадь соединения внутри Wago оказалась меньше чем старой скрутки времен СССР....хоть и медь. ))) Так что пожарные ищут себе работу. А если Вы гляните статистику пожарную и деньги, то когда выделялись маленькие деньги на пожарные мероприятия - пожаров почему то было меньше, а с увеличением - каждый год растет кол-во пожаров и становятся они все значительнее! Не поленитесь поищите...)))
СсылкаПожаловаться
История переписки2
"...У нас после предписания заменить все скрутки - произвели замену на Wago и начались проблемы с проводкой...площадь соединения внутри Wago оказалась меньше чем старой скрутки времен СССР....хоть и медь. )))..." +1. У самого на работе оплавилась, и чуть не воспламенилась - на них написано 25А, а реально - произошло при 15 [там много раз замеряли макс. ток]. Понятно, что маленькая плоская металл. пружинка-прижим просто не обеспечивает нужной площади контакта, хотя "анжинеры=эксплуатанты" уверяли, что "это же Европа!"... Теперь делаем "классическую" советскую скрутку "длина 20 сечений" с обратным загибом трети скрутки, и... аллес, проблем нет.
СсылкаПожаловаться
Здрасьте! Согласно ПУЭ скрутка проводов запрещена, объясню почему: при повышенном энергопотреблении и плохом контакте при "холодной скрутке" проводов в месте соединения повышается температура, греется место контакта, далее происходит оплавление изоляции с пробоем между проводников, дуга и пожар. Пример: посмотрите что сейчас происходит в Казани.
СсылкаПожаловаться
О вот и в инете появилось...
http://fazaa.ru/sovety/soedinenie-provod...
СсылкаПожаловаться
Здрасьте! Согласно ПУЭ скрутка проводов запрещена, объясню почему: при повышенном энергопотреблении и плохом контакте при "холодной скрутке" проводов в месте соединения повышается температура, греется место контакта, далее происходит оплавление изоляции с пробоем между проводников, дуга и пожар. Пример: посмотрите что сейчас происходит в Казани.
СсылкаПожаловаться
Пример: посмотрите что сейчас происходит в Казани.
Вы хотите сказать что в Казини всё было на скрутках? Не верю. Было бы на скрутках, не чего бы не загорелось. Если взять старые учебники по электрике, то там даже учат как првильно делать скрутки, и не о каких пайках даже речи нет.
СсылкаПожаловаться
Пример: посмотрите что сейчас происходит в Казани.
Вы хотите сказать что в Казини всё было на скрутках? Не верю. Было бы на скрутках, не чего бы не загорелось. Если взять старые учебники по электрике, то там даже учат как првильно делать скрутки, и не о каких пайках даже речи нет.
СсылкаПожаловаться
История переписки2
Рашит, я заметил, чтобы я не сказал, Вы прям стремитесь все обкакать). У Вас свое мнение, у меня свое, я проработал экспертом в пожарной охране много лет и причин пожара по электрике была масса, конечно доказать очень сложно, но можно. И принимал массу объектов на проверках, везде есть масса нарушений и особенно по электрике. В Казане будет политическая возня, как начальство скажет, так и будет.
СсылкаПожаловаться
Рашит, я заметил, чтобы я не сказал, Вы прям стремитесь все обкакать). У Вас свое мнение, у меня свое, я проработал экспертом в пожарной охране много лет и причин пожара по электрике была масса, конечно доказать очень сложно, но можно. И принимал массу объектов на проверках, везде есть масса нарушений и особенно по электрике. В Казане будет политическая возня, как начальство скажет, так и будет.
СсылкаПожаловаться
История переписки3
Вот именно что не согласен. Основная причина, тем более если вы работали в этой службе, то это перегрузка, а потом сваливают на плохой контакт или ещё на что то. Не кто в трёх литровую банку не нальёт ведро воды, а на провод рассчитанный на 5А, запросто нагрузят хоть 20А, хоть 30А. А в Казани причина пожара совсем проводка а делёж власти. ИМХО.
СсылкаПожаловаться
Что то я не видел, что бы в жилых помещениях паяли проводку. В квартирах в распред. коробках все соединения на скрутках.
СсылкаПожаловаться
Комментарий удален.Почему?
Комментарий удален.Почему?
История переписки2
В советское время были специальные ручные машинки для скрутки сразу 5ти жил до 2,5 кв., напоминали механическую точилку-"мясорубку" для карандашей. Получалась просто идеальная "косичка", для того, чтобы так скрутить вручную, нужно было тренироваться ...короче, много-много лет :)))) А ещё был "аппарат" для сварки алюминиевых проводов от автомобильного аккума: графитовая чашечка с опускаемым графитовым стержнем.
СсылкаПожаловаться
Что то я не видел, что бы в жилых помещениях паяли проводку. В квартирах в распред. коробках все соединения на скрутках.
СсылкаПожаловаться
иногда встречается - редко, чаще кольцо обжимное. Ну у нас так было на работе и у меня дома до сих пор. ))) Я еще не менял проводку. )))
СсылкаПожаловаться
При сдаче объектов в эксплуатацию,никогда пожарный инспектор не примет скрутку.
СсылкаПожаловаться
При сдаче объектов в эксплуатацию,никогда пожарный инспектор не примет скрутку.
СсылкаПожаловаться
При сдаче объектов в эксплуатацию,никогда пожарный инспектор не примет скрутку.
Я так же думаю, но это Татария. Я там видел как свинью палят подвесив на газовую трубу.
СсылкаПожаловаться
При сдаче объектов в эксплуатацию,никогда пожарный инспектор не примет скрутку.
СсылкаПожаловаться
Да? А этот способ как назвать?


СсылкаПожаловаться
Ну значит там были материалы и специалисты со свалки.Интересно,где они брали провод 2 квадрата?
СсылкаПожаловаться
Ну значит там были материалы и специалисты со свалки.Интересно,где они брали провод 2 квадрата?
СсылкаПожаловаться
По ТУ допускается уменьшение сечения кабеля на 30 [!] %. Когда прочитал - сам был в а...е. Недавно на работу принёс кусок СОВЕТСКОГО провода ВВГ, показал в э?хозяйстве: все в один голос - 4 кв.мм. Когда замерили штангелем и рассчитали - получили 2,7 [!] кв. мм. Приложили к современному "4кв. мм" - особо и не отличишь :))) И верх идиотизма: на современной упаковке отрезного кабеля 1,5 кв. указана макс. мощность [?] 4,4 кВт, но не указано время, в течении которого этот кабель выдержит :)))
СсылкаПожаловаться
идём по улице, видим высоковольтную линию, поднимаем башку и ищем пайку. а нету паек, только скрутки и мощности не децкие!
СсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.